    在水电施工中,关于开槽这个问题,我们知道在墙地面开槽,是很常见的情况。而在顶面开槽,就比较少见了。一是因为在顶面开槽,施工难度比较大。二就是现在顶部一般都是有吊顶的,所以即便要移动灯线位置,也是不需要开槽的。不过我自己家在装修时,考虑到层高有限,就没有做满吊顶了,而是只给一周做了吊顶。

    因此,电工师傅在排灯线时,就给顶面做了开槽埋线处理。当然,这个处理在我看来,我也很满意。可是在施工到木工阶段时,木工师傅一进场,就说麻烦大了,让我赶紧把电工给找来。




    从现场看到,由于家里客厅的原主灯位置不在正中心,所以在水电施工时,电工就把位置给调整了一下,以保证后期吊灯安装上之后,处于正中心的位置。这样不管从照明上来看,还是从美观上来看,都是最好的做法,也是很有必要的。

    同时,也正是因电工这样处理,在最后验收时,我就把所有的电工工资给他结清了。虽说电工最后还要返场来安装开关面板什么的,水电施工也并没有真正的结束。但在我看来,电工能这样做,自己还是挺感谢他的,毕竟在顶面开槽埋线,施工起来太难了。




    不过最后当木工来吊顶时,却当场把我叫了过来。并且指出,电工在顶面开槽,简直就是在乱来。因为顶面的粉层很薄,而电工为了能把线管给预埋进去,就把沟槽给开到了钢筋层,继而切断了钢筋。所以这对后期的影响是非常大的。不说把钢筋给切断,会对结构性产生影响,但可以很确定的是,这个位置后期肯定是会开裂的。

    同时,木工师傅为了让我更加明白,还翻出了一张照片给我看,就是下图中那样。可以很清楚的看到,顶面的钢筋是采用交叉的方式固定的,如果把部分钢筋给切断的话,那么就会对钢筋的作用产生极大影响的。说的简单一点,就是钢筋一旦切断,那么钢筋的作用也就失去了。




    因此,当场就建议我把电工给找来。并表示其他电工在顶面埋线时,虽然也会开槽,但是不会用PVC线管来穿线的,而是用黄蜡软管来穿线的,这样可以保证沟槽不用开得太深,继而不对顶面结构产生影响。或者最好的办法,还是在顶面排明管,然后用吊顶来遮挡。

    也直到我听了木工的话后,才知道问题的严重性。因为当初在做水电时,自己就没有关心过顶面的钢筋,有没有被电工给切断,只是觉得电工这个做法,是非常有必要的。所以自己也非常的后悔。但不管怎样,我最后还是没有把电工给找来,毕竟钢筋都已经切断了,现在把他找来也于事无补,只能想办法来避免顶面开裂了。




    其实在水电施工中,调整顶部灯线位置这个情况,还是比较普遍的。所以大家在装修时,也要注意到这个问题。就是能用吊顶遮挡的话,就不要去做开槽处理,如果吊顶遮挡不掉的话,那么顶面的开槽也不要太深,用黄蜡管来做穿线保护。虽然这样做,后期电线无法抽出来,但总好过顶面结构被破坏吧。对此,你们认为呢?

    原文地址:https://www.toutiao.com/a6651579397537006087/

    本帖子中包含更多资源

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

    x
    大荆医疗技术研究院——专注针灸适宜技术委培及医械研发与推广
    回复

    使用道具 举报

    发表于 2019-1-30 07:37:10 | 显示全部楼层
    新房屋顶的照明线是怎么施工的?
    针灸界:学术.人脉.生活 建议用手机浏览器登录,网址:ACUP.CC
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    发表于 2019-1-30 07:37:35 | 显示全部楼层
    顶板8一12厘米,保护层I.5厘米。建议开细槽。电线直埋(好点的)或穿黄蜡管。接线盒用黄纸板或苯板封堵外用水泥l厘米厚左右(记住位置)。我做墙上插座开关尽量用预埋的。移位时处理办法同上。只要线头接好,线路设计合理,空开箱考虑到位根本不会出任何事。我一直这样干!不要听装修公司摆布!!存在即合理!改动开槽量最小。。
    针灸界:学术.人脉.生活 建议用手机浏览器登录,网址:ACUP.CC
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    发表于 2019-1-30 07:38:14 | 显示全部楼层
    很好,你在顶开,楼上底开,看谁快挖到钢筋
    针灸界:学术.人脉.生活 建议用手机浏览器登录,网址:ACUP.CC
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    发表于 2019-1-30 07:39:13 | 显示全部楼层
    早两年帮业主做实木地板打龙骨架把楼下的顶灯给打掉下来了,业主陪了楼下800块钱可见楼面到底有多厚?你敢在楼顶开槽布线管想死就差不多!
    针灸界:学术.人脉.生活 建议用手机浏览器登录,网址:ACUP.CC
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    发表于 2019-1-30 07:39:40 | 显示全部楼层
    我也遇到过这种事。业主是装修小白,啥也不懂。我对他说灯位不居中,可以在天花板上钉上2.5的木龙骨,再铺上石膏板。层高也就降了四五公分,但顶上线盒就不用封,线也是活线,如有问题到时还能抽出来换。谁知业主死活不同意,非得只吊四周一圈,中间就用水泥顶,还让我开槽。我说这天花板上不能开槽,运气好钢筋下会有3公分保护层,运气不好只有一公分。我把钢筋割断了,出了问题我可不负责任。业主说有事他负责,还说让我直接按他说的做。我说你非得这么做的话也行,我过一星期再来开槽,期间你先找其他业主了解一下,权衡利弊。
    过了一星期我去施工,开了一条槽把线布进去,然后拍照片给业主,问他这样干是否满意。业主说可以,不过不没等我开第二条槽,业主就打电话来叫停,说他在朋友圈发了,朋友好多人都说不能这样做。虽然我们是专业做水电,但我们说的话并不一定入得了业主的耳朵。善意的忠告被当成偷懒省工的借口 ,我现在的想法是业主怎么说我就怎么做,哪怕业主说把开关装地上,我照样干。
    针灸界:学术.人脉.生活 建议用手机浏览器登录,网址:ACUP.CC
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    发表于 2019-1-30 07:40:04 | 显示全部楼层
    我自己刚做,自己的房,用角磨机开了不到1厘米深,0.5左右的小糟,线都还没放,没问题吧
    针灸界:学术.人脉.生活 建议用手机浏览器登录,网址:ACUP.CC
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    发表于 2019-1-30 07:40:40 | 显示全部楼层
    这木工想多做些吊顶,多赚些钱,你做你的事,关电工有什么关系,这叫鸡毛
    针灸界:学术.人脉.生活 建议用手机浏览器登录,网址:ACUP.CC
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    发表于 2019-1-30 07:41:22 | 显示全部楼层
    现在的装修公司很多都是按业主们的意思,不管结构只管心意乱搞的,顶开槽不出10年就变危房。
    针灸界:学术.人脉.生活 建议用手机浏览器登录,网址:ACUP.CC
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    发表于 2019-1-30 07:42:06 | 显示全部楼层
    一座高楼,钢筋水泥结构主要为加强抗震能力,在结构承重的地方你挖一点,我挖一点,抗震能力就会变低,万一发生地震,就差一点就完蛋了。